Previsión de cargas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#42441
Buenas a todos.
Tengo q presentar un trabajo en el cual tengo que diseñar la instalación electrica de un edificio de locales y oficinas y la verdad, estoy bastante verde.
Aqui os dejo mi 1er problema(no sera el ultimo) :

En el momento de hacer las cargas de los locales hago los m2 x 100w, y generalmente la potencia me sale superior a la que voi a necesitar( tomas de corriente+aire acondicionado+ iluminación) pero hay en unos que no es asi, que me sale superior la que voi a necesitar a la que he calculado antes con m2 x 100w. Por ej: si me sale un local de 50m2 5000w y necesito 5500w , que carga cogere. ? 5000w ; 5500w: o algo superior a 5500w por si acaso?
¿hay alguna regla?

:P
Muchas gracias
Un saludo
por
#42446
Como simplemente es previsión, calcula en función de la superficie útil.

Luego cada local se adaptará al uso y potencia que realmente se necesite.

Y la mayoría requerirá más potencia de la previsión según superficie.
por
#42448
Hola, gracias por responder.
Si que lo había leído,pero a el le pasa el caso contrario le obligan a contratar un minimo y tiene menos necesidad,según entendí.
De todas formas tampoco he entendido muy bién la solución que han tomado al final.
Un saludo
por
#42450
lijsterlaan escribió:Como simplemente es previsión, calcula en función de la superficie útil.

Luego cada local se adaptará al uso y potencia que realmente se necesite.

Y la mayoría requerirá más potencia de la previsión según superficie.


Gracias, por ayudarme.
Es previsión pero me dicen mas o menos lo que van a necesitar. ¿Aún así lo paso por alto y tomo la previsión por superficie?
Saludos
por
#42453
No te pueden obligar a contratar una potencia determinada.

Sí te obligan (las compañías) a que les solicites un mínimo de potencia establecido, pero ya contratarán lo que quieran.

Creo que si conoces exactamente la potencia que necesitan los locales sería bueno que la contemplaras, si alguno pide menos del mínimo solicitable, que creo que es 3450W, coge el mínimo.
por
#42454
Pues yo lo haría primeramente por previsión, según lo que establezca el RBT. Si tus "mínimos" (me refiero a los que te han dicho) son mayores que esa carga prevista, pues en el proyecto lo aclaras y lo haces como te han dicho, siempre y cuando la previsión de tu local sea mayor, en el caso de que fuera menor no. Siempre elegir la más desfavorable, yo por lo menos lo haría así.
Es una opinión.

Saludos a todos.
por
#42464
Muchas gracias por responderme tan pronto.
Al final me parece que hare eso pondre la previsión mínima por superificie, pero la potencia que contare al final para hallar la sección sera la que me ha dado.

Ahora si que estoy perdido del todo....

Después de hallar las potencias,me dicen:
-La tensión del edificio es de 220/380v
-La distancia de centralizacion de contadores es 3m a la primera planta,6 a la segunda 15 a a tercera etc...

No se ni por donde continuar con la instalación... dadme algo de luz.
Un saludo
por
#42467
Mozota escribió:Después de hallar las potencias,me dicen:
-La tensión del edificio es de 220/380v
-La distancia de centralizacion de contadores es 3m a la primera planta,6 a la segunda 15 a a tercera etc...


Pues 220/380 V es la tensión de suministro, aunque me imagino que debería ser 230/400 V. La distancia de la centralización de contadores te va a servir para hacer el cálculo de las derivaciones individuales, aunque tan solo te han dado la distancia entre plantas, ahora tienes que calcular tú la distancia que haya hasta el CGMP de cada vivienda para hacer el cálculo de las derivaciones individuales.

Saludos a todos.
por
#42474
Yunke escribió:
Mozota escribió:Después de hallar las potencias,me dicen:
-La tensión del edificio es de 220/380v
-La distancia de centralizacion de contadores es 3m a la primera planta,6 a la segunda 15 a a tercera etc...


Pues 220/380 V es la tensión de suministro, aunque me imagino que debería ser 230/400 V. La distancia de la centralización de contadores te va a servir para hacer el cálculo de las derivaciones individuales, aunque tan solo te han dado la distancia entre plantas, ahora tienes que calcular tú la distancia que haya hasta el CGMP de cada vivienda para hacer el cálculo de las derivaciones individuales.

Saludos a todos.


Si me dan la distancia entre plantas al cuadro de contadores,¿ como puedo saber o hallar la distancia del CGP al cuadro de contadores? deberían darme este dato ¿no?
por
#42544
Pues me imagino que sí, yo ahí ya no entro ya que yo nunca he hecho un proyecto y no sé cómo lo tendrás...(yo no soy ingeniero, seré futuro chispas...conmigo os tendréis que pelear... :brindis ).

Saludos a todos.
por
#42575
Deberas coger los planos, diseñar un trazado para las D.I. y tirar de escalimetro. Justifica los cálculos con los metros que te salgan que si luego en obra se hace otra cosa siempre pueden hacerse modificaciones.
por
#42596
Cuando no se conocen datos que necesitas y son necesarios para tus cálculos tendrás que estimarlos de alguna manera... :usuario

Saludos :saludo
por
#42600
Imaginación escalímetro y.....no te quedes corto, que luego el trazado de la instalación no va exactamente por donde tu habías previsto, y en lugar de 230V llegan 200V :twisted:
por
#42652
ante todo muchas gracias a todos por ayudarme con este trabajo.
Es un trabajo final de la asignatura y la verdad es que estaba bastante perdido pero poco a poco he ido sacando las cosas con vuestra ayuda.

A la hora de sacar el diametro de los conductores para la derivación, la formula que encuentro es S=(2LP) / KeV para monofasicos y la misma multiplicada por 1/2 para trifasicos.
Mis dudas son:
- e me dice que es la caida de tension permitida en vatios ?¿? como se esto?
- la V tension utilizada, cual uso ¿monofasica o trifasica? dicen que el edificio esta suministrado por 220 y 380v, pero en las oficinas y locales no me dicen que exista alguna maquina trifasica.... no se

Un saludo a todos :yep
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro