Estimados compañeros:

he diseñado una instalación en B.T. para un establecimiento de centro médico (Pub. Conc.) con el Cypelec.

Todo es bastante corriente (iluminacion, tomas, climatizacion y ventilacion,etc.). El problema me surge cuando he de instalar una linea, a peticion del fabricante de maquinaria médica, que ha de ser exclusiva para 8 kVA o más.

La instalación es de unos 40 kw realizada a partir de una plantilla para locales de P.C. realizada con CYPE.

Mi pregunta es: ¿a que se debe el mensaje de error siguiente cuando introduzco la linea exclusiva de 8 kVA?

ERROR. SE HA PRODUCIDO EL SIGUIENTE ERROR EN DIMENSIONAMIENTO: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION. NO SE LLEGA A UNA SOLUCION ENTRE LA PROTECCION Y LA LINEA.


¿Conoceis la opcion a activar/desactivar para evitar este error o es un bug del programa? En principio la instalación parace que sí puede resolverse, pues es bastante corriente en cuanto a sus requerimientos.

Saludos a todos y buen fin de semana!
por
#43903
Prueba a darle a dimensionar en lugar de a comprobar errores. Lo mas normal es que tengas una proteccion insuficiente o que no te cumpla el cable. si lo tienes todo bien metido en el programa, con el boton dimensionar deberia llegar a una solucion

ya nos contaras :usuario
Avatar de Usuario
por
#43911
El error es precisamente al dimensionar, y es por eso que nunca llega a una solucion. No hay manera de saltar el bache....

Las opciones que tengo son las 'default' del programa.
por
#43916
Comprueba los materiales que estás utilizando en la obra. Lo tienes en "Opciones">"Materiales".

Tendrás que añadir a la obra una serie de protecciones y cables que permitan dimensionar la línea.
Avatar de Usuario
por
#43919
Muchas gracias sisifo.... lo obvio no por obvio es menos agradecido :amo
por
#44353
ponle unos magnetotermicos con mayor poder de corte. 10 KA o 25 o 100 KA a ver que pasa. Prueva los mc compac. Si tienes la posiblididad llama al servicio tecnico, que te lo resuelven en un momento y te dicen el motivo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro