Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#4360
Lo he visto muchas veces pero todavía no se el porque, en muchas instalaciones de calefaccíón o frio ponene un unico colector para impulsión y retorno, es decir, que se mezcla el retonrno con la impulsión, o bien, se ponen colectores por separado pero comunicados por medio de una tubería con una válvula. alguien me puede explicar el por que o algun documento donde lo explique?

Gracias,

Saludos
por
#4371
Estimado Compañero eso que preguntas se le denomina aguja hidraulica y es recomendable instalarlo cuando tienes caudales grandes que no debes hacerlos pasar por las calderas o enfriadoras para no provocar desajustes en la instalación por ello está unido la ida y el retorno para provocar el caudal de recirculación adecuado por las calderas y luego a ese colector le colocas salidas a circuitos con sus correspondientes bombas que hacen recircular el caudal apropiado a dicho circuito.
por
#4441
Como aportación adicional a la explicación dada por cosmos, indicar que también se conoce con el nombre de "desacoplador hidráulico". Lógicamente, tiene que estar debidamente calculado para que cumpla su función, y no provoque mezclas no deseadas con la impulsión y retorno o cualquier otro problema.


Saludos


JJFR
Avatar de Usuario
por
#4456
Ahí esta el problema, como calcular bién un colector.

Yo personamlmente no soy partidario de hacer un único colector, sino de hacer dos, y unidos por un tubo más fino, que calcularemos de forma que permita el paso de todo el caudal de las bombas primarias, con algo de pérdida de carga.
Con un único colector pueden aparecer problemas cuando hay pocas bombas de primario en marcha, y aparecen corrientes circulares dentro del colector, por falta de velocidad, que mezclan los circuitos y hacen parar los equipos productores.
Pero en esto hay muchos maestros...
por
#36747
Hola, Efectivamente cosmos, tiene razon, la union de colector primario con retorno provoca una recirculacion mayor en la caldera, esto es para calentar mas rapidamente el agua en grandes demandas, asi calientas mas rápidamente el agua y evitas que se produzca mucho azufre en la calderas. Es interesante en instalaciones de caudal importantes.
Lo ideal es que la union de colectores disponga de valvula y tu la ajustes para la temperatura y caudal que quieras ( por debajo de la impulsion y por encima de la de retorno), sino se puede unir los colectores con una tuberia de menor tamaño que el colector, para que siempre haya una parte de agua que vuelva a la caldera y se vuelva a calentar, y el resto se vaya a la impulsion, po la tuberia mayor. Para este caso simpres deberas equilibrar hidrahulicamente
Lo mismo para el frio
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro