Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#30267
El edificio consta de dos plantas (70 x 70) con una única salida al exterior por planta baja,actividad de uso docente (adultos).Altura de suelo a techo 3,00 metros

En la planta alta no tiene ningun local de riesgo especial y en la de abajo hay un salón de actos de 110m2 y 100 asientos.

La pregunta es ¿El salón de actos constituye un riesgo especial? Cada planta constituye un sector de incendio pero ¿constituye el Salón de actos además un sector compartimentado de incendio?

Gracias.
por
#44545
HOla, en principio sólo si la ocupación del salon de actos es 500personas, que no es el caso.

saludos
por
#44629
Trk escribió: El edificio consta de dos plantas (70 x 70) con una única salida al exterior por planta baja....


Para el edificio que tienes, eso no es posible :nono2
.
Avatar de Usuario
por
#44634
A ver, tal y como yo lo veo, si ambas plantas constituyen sectores de incendio, tendrás una salida de planta en la primera hacia la planta baja, y después la salida (o salidas) de la planta baja. En esta planta baja,pienso que sí podrías tener una única salida, siempre que la ocupación de la misma, no exceda de 100 personitas, según esto:

Tabla 3.1 del SI-3 escribió:Plantas o recintos que disponen de una única salida de planta:

No se admite en uso Hospitalario(2) en las plantas de hospitalización o de tratamiento
intensivo, así como en salas o unidades para pacientes hospitalizados cuya superficie
construida exceda de 90 m2.
La ocupación no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican a continuación:
- 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida de un edificio de viviendas;
- 50 personas en zonas desde las que la evacuación hasta una salida de planta deba
salvar una altura mayor que 2 m en sentido ascendente;
- 50 alumnos en escuelas infantiles, o de enseñanza primaria o secundaria.

Y tú no tienes ninguno de los casos que se mencionan. En caso contrario, es decir, si en la planta baja tienes más ocupación que la del salón de actos, deberías tener más de una salida.
Y ojito con las escaleras! No está de más revisar el apartado (4) de la tabla 3.1 :mira :
Nota (4) de la tabla 3.1 del SI-3 escribió:(4) La planta de salida del edificio debe contar con más de una salida:
- en el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupación total del edificio exceda de 500 personas.
- en el resto de los usos, cuando le sea exigible considerando únicamente la ocupación de dicha planta, o bien cuando el
edificio esté obligado a tener más de una escalera para la evacuación descendente o más de una para evacuación ascendente.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro