Roberto Mañas escribió:Saludos
En la ITC-BT-30 habla en uno de sus apartados de los locales para explotación de instalaciones eléctricas.
en mi caso no es un local afectado a un servicio eléctrico.
El caso es el siguiente:
Hay un cuadro eléctrico de maquinaria, de tipo armario con puertas, parecido a este:
Delante del cuadro y en posición paralela han colocado una escalera, a unos 70 cm. Las puertas del armario, aunque rozan con la escalera, se puden abrir.
El problema es que para realizar labores de reparación el pasillo para trabajar es muy reducido. Yo quiero pedir que muevan la escalera pero para justificarlo me tengo que basar en una norma . He mirado en el REBT pero solo hace referencia a armarios de contadores que dice que el pasillo tiene que ser como mínimo de 1,5 m pero no se si para el caso que yo digo se aplica. He mirado tambien en las normas de envolventes que dice la ITC-BT 17, incluso en la UNE-EN 60204-1 Equipo eléctrico de las máquinas y tampoco he encontrado nada,...
En fin, al final me da que la escalera no se mueve :-(
salu2