Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#46011
Hola a todos.

Quisiera proporneros unos problemas que estoy encontrando sobre la puesta a norma de la instalacion contraincendio de una nave remodelada.

1) La Oca que tiene que certificar la instalacion me pide documentacion certificada sobre la R, RF de los elementos estructurales. Esto me crea un gran problema por la razon que por ejemplo los paneles sandwich, que constituyen el cierre perimetrale de la nave fueron instalados en su dia y nadie obviamente save quien fue la empresa que los instalo'.

2)La red de abastecimiento de agua contraincednio es comun a todas las tres naves de la parcela. En el calculo del abastecimiento para justificar el cumplimineto de la norma UNE 23500 tengo que tener en cuenta de todas las bies que podrian estar contemporaneamente activas, aunque no formen parte de mi instalacion?

Un saludo y un gracias de antemano a todos lo que me facilitaran una respuesta.

:saludo :saludo
Avatar de Usuario
por
#46103
Hola,
ahí va mi aportación:

1) respecto al tema de la justificación de la estabilidad ante el fuego, me imagino que el panel sandwich no tendrá función estructural, así que, un problema menos. Los elementos a los que se refiere serán los pilares, vigas, forjados,...
Tendrás que ver de qué tipo son estos elementos (metálicos, hormigón), sus dimensiones, revestimientos y protecciones, y en función de eso, definir la R que presentan. Paréceme que estaba tabulado por algún lado; a ver si algún compi te puede ayudar más con esto.

2) creo recordar que el número de BIE que hay que considerar en funcionamiento simultáneo eran dos.

Hace tiempo que no me
Avatar de Usuario
por
#47351
Hola Ciri78,

como bien dice Amenofis, no creo que el panel sandwich tenga funcion portante, otra cosa en que te pidan la reaccion al fuego de algunos materiales, eso deberias de pedirselo al fabricante. En cuanto a los elementos estructurales, si son metálicos y estan protegidos, o la Propiedad tiene un certificado del instalador o si sabes quien lo hizo le pides a el uno, de otra forma veo muy complicado que tu puedas certificar eso.
En cuanto a las BIEs, dependera del NRI del establecimiento, Riesgo bajo o medio 2 BIEs simultaneas y Riesgo alto 3 BIEs simultaneas. La instalacion de las otras naves no hay que tenerla en cuenta.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#47426
Si como te comentan los compañeros detectas que la estructura portante de la nave es metálica y esta protegida con pinturas o mortero o similar y obviamente nadie guarda el certificado de aplicación puedes hacer dos cosas:

- Acude al ayuntamiento para ver si por casualidad en su momento pidieron ese certificado.
- Si no lo tienen ya entonces deberias ponerte en contacto con un laboratorio acreditado o similar que te haga un analisis de micras y del tipo de revestimiento que tienes y en ese caso que certifiquen si cumples o no. En catalunya por ejemplo lo hacen los de APPLUS...

Espero haberte ayudado, un saludo!
por
#48598
Gracias a todos para la respuesta.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro