Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#48491
Hola.

Me piden presupuestar la instalación eléctrica de una oficina con presencia de público.

Para calcular la ocupación: (Por la cuestión de la pública concurrencia)

Cuento superficie útil independientemente del mobiliario?
Descarto pasillos, aseos y habitaciones de mantenimiento, etc?

Descuento un % de superficie útil por cuestiones de mobiliario?

Es que lo que pasa es que hay zonas de la oficina donde, por ejemplo, detrás de la mesa de trabajo, no se va a permitir que pase gente ajena a la actividad?

Cómo lo calculais?

Es del todo lógico?

Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#48498
lijsterlaan escribió:
Cuento superficie útil independientemente del mobiliario?
Cuenta superficie útil, descontando a la superficie total, el mobiliario, pasillos y repartidores, vestíbulos y servicios.

Descarto pasillos, aseos y habitaciones de mantenimiento, etc?
Si.

Descuento un % de superficie útil por cuestiones de mobiliario?
No.

Es que lo que pasa es que hay zonas de la oficina donde, por ejemplo, detrás de la mesa de trabajo, no se va a permitir que pase gente ajena a la actividad?
A esa zona donde no se permite presencia de público, no le es de aplicación los 0.8 persona/m2 de superficie útil.No es LPC 8la zona).

Avatar de Usuario
por
#48501
ito escribió:
lijsterlaan escribió:
Cuento superficie útil independientemente del mobiliario?
Cuenta superficie útil, descontando a la superficie total, el mobiliario, pasillos y repartidores, vestíbulos y servicios.

Descarto pasillos, aseos y habitaciones de mantenimiento, etc?
Si.

Descuento un % de superficie útil por cuestiones de mobiliario?
No.

Es que lo que pasa es que hay zonas de la oficina donde, por ejemplo, detrás de la mesa de trabajo, no se va a permitir que pase gente ajena a la actividad?
A esa zona donde no se permite presencia de público, no le es de aplicación lo de 1 persona/0.8 m2 de superficie útil.No es LPC 8la zona).

por
#48582
Gracias ito.

La cuestión es que en el REBT, no viene nada relacionado con la presencia del mobiliario.

Es de lógica, pero
cómo puedo defenderlo? Esta escrito por algún lado?

Gracias y un saludo.
por
#48591
Hola.
En Galicia tenemos la Instrución 4/2007, de 7 de Mayo, que dice:

1. Cómputo del área en locales de concurrencia pública.
Para determinar el área de un local de concurrencia
pública para efectos de lo establecido en la ITC-BT-28 del
R.B.T. deben descontarse, además de las superficies
indicadas expresamente en el punto 1 de la ITC-BT-28 del
R.B.T., las áreas destinadas a almacén y escaparates,
pero por lo contrario no se deben restar las áreas ocupadas
por los muebles
.


Diario Oficial de Galicia nº 106. Lunes 4 de Junio de 2007
Avatar de Usuario
por
#48762
Se puede defender(a menos que estés en Galicia), haciendo referencia a la ITC-BT-28.1, donde dice , la ocupación prevista ... se calculará como 1 persona/0.8 m2 de superficie útil,...
Para mí la superficie útil es restándole mobiliario, se entiende que no habrá nadie en una estantería ni encima de una mesa.
:brindis
por
#48780
Buenos dias.

Lo interesante es que la superficie útil esté definida por la zona donde podría haber personas ajenas a la actividad, pero no veo la definición, ni siquiera en el CTE.

Creo que voy a tener que preguntarlo en Industria y a algún técnico de OCA.

Gracias por vuestras respuestas.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro