Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#49849
Alguien sabe la temperatura de entrada/salida del agua en las unidades fan coils () para el caso de calefacción? Para aire acondicionado supongo q serán 7/12 ºC, pero para el caso de calefacción he leido desde 70/60 ºC hasta 50/45 ºC...

Gracias!
Última edición por frigoria el 05 Feb 2008, 13:17, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#49850
Dependera, pero no mas de 50 con salto termico como mucho de 10.

Digo dependerá porque puede ser que en invierno funcionen con una caldera y entonces podrá ir mas alto, pero si es bomba de calor, mas o menos como te digo.
por
#49890
Gracias por la rápida respuesta. He leido que 50 ºC es para bombas de calor efectivamente. No es mi caso, sino mas bien el de una caldera (no es realmente una caldera pero como si lo fuera, hay una fuente de calor y un circuito cerrado que va a los fan coils).
por
#50004
En el caso de calor y fancoils, cuanto más baja la temperatura mejor para evitar chorros de calor al ambiente (60-50ºC ok). Si el sistema te lo permite, es decir, si tienes caudal de agua constante, puedes colocar una válvula de tres vías en el retorno para reducir la temperatura de impulsión de agua a los fancoils.