Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#50219
Hola a todos,

Segun el CTE ¿Hace falta proteger la "estructura" de las escaleras utilizadas como vias de evacuacion?, se que el RSCIEI si que lo obliga, pero en el CTE no lo veo por ninguna parte.
Hablo de proteger la parte estructural de estas, no el recinto donde estan ubicadas.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#50220
Nos vemos otra vez franele, ;)

Lo cierto es que lo hace de forma implicito, cuando habla de elementos estructurales pincipales ( DB-SI-6 punto 3) habla de los "elementos estructurales" de las escaleras protegidas y especialmente protegidas como casos particulares ( en el que los elementos estructurales dentro de la propia escalera se supone que estan un poco más protegidos), los elementos estructurales principiales e una escalera normal, o bien los elementos estructurales principales de una escalera protegida o especialmente protegida que no queden dentro de la propia escalera, han de cumplir las condiciones de resistencia al igual que el resto de los elementos estructurales en funcion del uso y altura de evacuación.
Avatar de Usuario
por
#50224
Hola raveri encantado de volver a saludarte :brindis ,

gracias por la informacion ya que no habia caido en ese punto, pero ahora me surge otra duda:
En caso de escaleras protegidas y especialmente protegidas, las estructuras que soportan estas y sus recintos, ¿no deberian de tener, como minimo, la misma "R" que la "EI" de sus cerramientos?, digo esto porque si protegemos el recinto de la escalera durante 120 minutos, pero su soporte solo va a durar 90 minutos, pues estamos tirando el dinero ¿no?.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#50232
Si, razón no te falta, tampoco tiene mucho sentido que un un edifico en donde solo se exige R60 a la estructura general, a los cerramiento de una escalera o pasillo protegido se le exigan EI 120, al fin y al cabo si el edificio entero "cae" no creo que vaya a aguantar una escalera aunque su estructura fuera R120, no?, supongo que es simplemente que el criterio R90 por ejemplo esta calculado con mucha mas seguridad euq eel EI 120.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro