#54367
Pues muy buenas a tod@s.

Alguien tiene por ahi algun texto que explique si un magnetotermico de AC de toda la vida vale para una corriente CC?.
Lei por ahi que hasta 48-60 voltios valen ,y en otro lado que si ,pero que habria que seriar los dos cortes ( bipolar claro ).
Tengo los chint que ya tienen especiales para CC pero es por resolver dudas.

Gracias
por
#54432
3.1 Uso de interruptores automáticos de corriente alterna para protecciones en corriente contínua
3.1.1 Desconexiones por sobrecarga (disparo por relé térmico)
Los valores y características de desconexión térmica NO se ven afectados tanto si los interruptores automáticos trabajan en
corriente alterna o en corriente contínua. Los puntos de desconexión son los que se indican en las curvas de protección por
térmico (curvas B,C,D).
3.1.2 Desconexiones por cortocircuíto (disparo por relé magnético)
Los valores y características de desconexión magnética SI se ven afectados por el trabajo en corriente contínua debido a que los
parámetros de excitación de la bobina de la protección magnética son distintos en corriente continua y en corriente alterna.
Cómo regla general debe considerarse que el umbral de desconexión magnética bajo corriente contínua se ve incrementado en
un 40% aproximadamente, respecto al umbral de desconexión magnética bajo corriente alterna.

http://www.construnario.com/diccionario ... cnicas.pdf
por
#54568
Gracias , me viene al pelo.

Un saludo
por
#54670
Muy buen aporte, gracias a los 2.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro