¿Contadores ACS por vivienda? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
Avatar de Usuario
por
#56849
Hola compañeros¡¡

Estoy realizando la instalación de ACS en un edificio de 6 viviendas. Dicha instalación es centralalizada pero mi duda viene a la hora de contabilizar los consumes de dicha agua caliente sanitaria.

¿Ponéis contadores en cubierta (1 por vivienda) o a la entrada de cada vivienda? Si es la segunda opción ¿qué dimensiones tiene el armario?

Si no es mucho pedir podriaís comentarme fabricantes de dichos contadores, estoy a le espera de que me conteste un fabricante de placas solares (RAYOSOL) si ellos disponen o no de ese tipo de contadores.

Gracias por las respuestas :goodjob
Avatar de Usuario
por
#56903
A veces vale más un ratito de búsqueda normativa que directamente preguntar.

Leyendo el RITE entiendo que te obliga a poner los contadores de manera individual a la entrada de la vivienda (por lo que queda descartada la opción de ponerlos arriba).

He estado navegando por la red y he encontrado algunos fabricantes (TemperClima, Mabeconta S.L.,etc) si alguno ha trabajado con fabricantes o distribuidores de contadores de ACS y me sugiere más nombres se lo agradeceré con unas :brindis :brindis

Venga ánimo que aquí en Andalucía mañana es fiesta :plas :plas :plas
Avatar de Usuario
por
#56908
Consulta tambien la normativa de la compañia suministradora. aslgunos te pueden exigir centralización.
por
#79988
Hola.

Tenía entendido que si la haces centralizada, eso va al contador de la comunidad. O si no, poner lo que es el intercabiador en el trastero de cada vivienda, con lo que cada uno paga el suyo

alex_iti escribió:Leyendo el RITE entiendo que te obliga a poner los contadores de manera individual a la entrada de la vivienda (por lo que queda descartada la opción de ponerlos arriba).


Podrias hacer refenrencia donde lo pone porque no lo encuentro.
por
#79990
Vale, yo mismo me respondo :D

Ver RITE Artículo 12.4 e IT 1.2.4.4.

Está claro, es necesario contador, a la entrada del edificio, por ello creo que mejor la otra solución, intercabiador unitario en cada vivienda.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro