Hola a tod@s, necesitaria ayuda para obtener los coeficientes de reduccion de Imax Admisible para un conductor ya que no consigo sacarlo con la norma UNE 20460-5-523.

Os pongo el ejemplo a ver si me podeis decir algo:

Conductor RV-K 0.6/1kV 4(4x240)+TT
Temperatura ambiente: 50ºC ; Temperatura servicio: 90ºC K=0.9
Tipo de instalacion: Bandeja perforada; Contiguo; 2 bandejas; 7 [b]circuitos[/b]; 3 cables en capa horizontal k`=???

Hay que aplicar algún coeficiente por instalacion de cables en paralelo?? k´´=???

nºconductores x Imax x K x K´x K´´
4 x 535 x 0.9 x k´x k´´


Muchas gracias
por
#5743
Hola marbizu en la Guia tecnica de interpretación del REBT tienes las tablas con los coeficientes de reducción de intensidad a aplicar por agrupación de cables.

Las guías técnicas están en Legislación>Seguridad industrial>Instalaciones eléctricas>Guías técnicas del REBT
por
#5747
Antes de que el jefe cierre el hilo, otro hilo donde preguntan casi lo mismo y adjuntan un excelente manual que seguro contesta tu pregunta
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?t=810