En un edificio con cuatro planta donde discurren 14 derivaciones individuales he puesto un conducto de obra de fábrica con las medidas oportunas según la ITC-15.

El constructor al llegar a la última planta (la cuarta) ha cambiado la dimensión de un muro no pudiendo llegar las 2 ultima derivaciones por la vertical a la cuarta planta.

¿Puedo con estas 2 últimas derivaciones, salir del conducto vertical por el techo de la planta tercera y buscar horizontalmente el sitio más conveniente para subir de nuevo y acometer el cuadro de cada vivienda?

Mi duda surge porque en la ITC-15 dice "...careciendo de curvas, cambios de dirección,...."

¿Me la estoy cogiendo con papel de fumar?

:usuario
Avatar de Usuario
por
#58993
Hombre, alguna vez tienen que cambiar de dirección, porque si no...

No veo problema.
Avatar de Usuario
por
#59008
Puedes encontrar un hueco que vaya de la 3ª a la 4ª planta con las dimensiones que te exige el reglamento y RF-120?

Si te fijas bien, lo que debe carecer de curvas y cambios de dirección es el hueco de de obra. Yo no me imagino una derivación individual sin cambios de dirección.
por
#59010
Es dificil que no haya nunca ningun cambio de direccion
Avatar de Usuario
por
#59019
Yo no veo el problema por ningún lado.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro