Buenos días DMD,
El tubo cuyo código es 222120 se desglosa de esta forma:
-Resistencia a la compresión = 2, Ligero
-Resistencia al impacto=2, Ligero
-Temperatura mín. de utilización permanente y de instalación=2, -5ºC
-Temperatura máx. de utilización permanente y de instalación=1, +60ºC
-Resistencia al curvado=2, curvable
-Propiedades eléctricas=0, no declarado
Para el tubo con código 232122:
-Resistencia a la compresión = 2, Ligero
-Resistencia al impacto=3, Medio
-Temperatura mín. de utilización permanente y de instalación=2, -5ºC
-Temperatura máx. de utilización permanente y de instalación=1, +60ºC
-Resistencia al curvado=2, curvable
-Propiedades eléctricas=2, con características de aislamiento eléctrico.
Por lo tanto, siempre que en las especificaciones del fabricante se indique que el tubo es no propagador de la llama, podrías utilizar ambos tubos para instalaciones empotradas en paredes, techos, falsos techos, huecos de la construcción y canales protectoras de obra, según ITC-BT-21 apdo 1.2.2 tabla 3, tanto en viviendas como en LPC, la diferencia es que el primer tubo ya cumple las exigencias mínimas.
El tubo cuyo código es 222120 se desglosa de esta forma:
-Resistencia a la compresión = 2, Ligero
-Resistencia al impacto=2, Ligero
-Temperatura mín. de utilización permanente y de instalación=2, -5ºC
-Temperatura máx. de utilización permanente y de instalación=1, +60ºC
-Resistencia al curvado=2, curvable
-Propiedades eléctricas=0, no declarado
Para el tubo con código 232122:
-Resistencia a la compresión = 2, Ligero
-Resistencia al impacto=3, Medio
-Temperatura mín. de utilización permanente y de instalación=2, -5ºC
-Temperatura máx. de utilización permanente y de instalación=1, +60ºC
-Resistencia al curvado=2, curvable
-Propiedades eléctricas=2, con características de aislamiento eléctrico.
Por lo tanto, siempre que en las especificaciones del fabricante se indique que el tubo es no propagador de la llama, podrías utilizar ambos tubos para instalaciones empotradas en paredes, techos, falsos techos, huecos de la construcción y canales protectoras de obra, según ITC-BT-21 apdo 1.2.2 tabla 3, tanto en viviendas como en LPC, la diferencia es que el primer tubo ya cumple las exigencias mínimas.