Me gustaria saber si una nave cuyo uso va a ser almacen de productos y utiles de albañileria y oficinas tiene que llevar proyecto o memoria tecnica de diseño.
En principio no creo que la instalción supere los 20Kw. Muchas gracias :P
por
#6103
Aunque no superes los 20kw instalados, hay que tener en cuenta la itc bt 10, que indica que, como norma general, se tomen en este caso 125w/m2.

Así, si la nave tiene más de 160 m2, deberás hacer proyecto, y la derivación individual dimensionarla, o preveer su instalación posterior para una potencia de 125*S, siendo S la superficie de la nave.

Espero haberte aclarado algo.

Un saludo

JJFR