- 01 Abr 2007, 18:53
#6076
Yo he hecho varias, y simplemente he considerado:
- Instalación de LPC, 3 circuitos, emergencias, etc.
- Tomas a 1,50 m, y de seguridad. Interruptores a 1,5m de alto
- Red equipotencial en aseos y su carpintería metálica. Radiadores de calefacción-
- Luminarias con cierre inferior, por si de rompen.
- Cajas de empalme bajas con tapas atornilladas, no por presión.
- Aire acondicionado y sistema de extracción de aire con 8 l/s y ocupante. (los pañales huelen que no veas)
- Puertas con burlete para evitar aplastamiento de dedos.
- Aseos adaptados a niños.
- Accesibilidad total para personas con discapacidad reducida. Ojo con el acceso, escalones y ancho de puertas.
- Extintores, detectores y alarma de incendios (sobre todo en zona de cunas), aunque no sea obligatorio.
Creo que es todo lo especial que recuerdo..
Saludos
Una crisis es lo que usa la Naturaleza para evolucionar