- 25 May 2018, 10:02
#363353
Hay unas cuantas cosas a tener en cuenta.
Para una instalación en España habrás de cumplir las Normas Españolas y a mayores la Norma de la compañía de seguros, pues, esta ultima tiene mejores precios en función que se cumplan sus estándares, por ejemplo: FM Global.
La Norma Estadounidense que debes utilizar para diseño, calculo y montaje de rociadores es NFPA 13.
En el caso de FM Global, la norma es la FM-02-rociadores.
La Norma UNE propone para sistemas pequeños y de bajo riesgo un sistema pre-calculado, que es solo valido para instalaciones solo UNE.
Las compañías aseguradoras exigen los cálculos y la determinación del área de riesgo mas desfavorable.
Para el cálculo de los diámetros de las tuberías deberás utilizar un programa de calculo basado en el Método Hazen-Williams. Ademas de las limitaciones establecidas en las Normas.
Debes buscar una lista con las perdidas de presión en codos, válvulas, tees, yees, puesto de control y otras en función del diámetro equivalente del elemento. NFPA 13 aporta algunas sugerencias.
Es recomendable utilizar programas de calculo iterativo para ajustar los diámetros al mínimo posible. Recuerda, las instalaciones de rociadores aportan peso al edificio por su material y el agua que contiene o contendrá.
Presta especial atención a los soportes y donde sujetas dichos soportes. Cuando el agua circula a presión, la tubería se mueve. Ajusta los soportes si es una zona sísmica.
Un saludo.