Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#7149
SEGUN EL DB-SI...Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios. LOCALES COMERCIALES en recintos no situados por debajo de la planta de salida del edificio con instalación automática de extinción
S< 2.000 m2 RIESGO BAJO
S<600 m2 RIESGO MEDIO
S<25 m2 y alturade evacuación<15 m :mira
A menor area, mayor riesgo? es esto asinnnn?
gracias!!!
Avatar de Usuario
por
#7157
Creo que lo estas interpretando al reves, a mayor riesgo, menor superficie.

Primero calculas el riesgo y despues en función de si tienes instalción de extinción automatica de incendios tienes el mayor tamaño del sector de riestgo especial.
por
#7163
mmmmmmmmmm..pero entonces como calculo el riesgo......
No se puede estar mas perdido.
:roll:
Avatar de Usuario
por
#7164
Utiliza los valores de densidad de carga al fuego del Reglamento de Seguridad Contraincendios en Establecimientos Industriales.
Avatar de Usuario
por
#7165
A ver chavalote, estamos mirando en la tabla 2.1 cuándo un almacén dentro del uso comercial se considera local de riesgo especial.

- Si la densidad de carga de fuego del almacén está comprendida entre 425 y 850 MJ/m2 y su superficie no supera los 1000 m2 (caso de que no esté situado debajo de la planta de salida del edificio y no cuenta con instalación automática de extinción) se considera local de riesgo bajo.

- Si la densidad de carga de fuego del almacén está comprendida entre 850 y 3.400 MJ/m2 y su superficie no supera los 300 m2 (caso de que no esté situado debajo de la planta de salida del edificio y no cuenta con instalación automática de extinción) se considera local de riesgo medio.

- Si la densidad de carga de fuego del almacén es mayor de 3.400 MJ/m2, no se admite que el almacén no tenga instalación automática de extinción y, además, su superficie no puede superar los 25 m2. En tal caso, se considera de riesgo alto.

En definitiva, a mayor densidad de carga de fuego, nos están limitando la supeficie máxima que esa zona "conflictiva" puede ocupar.
por
#7167
ok..........gracias..........me despistó el cambio de pagina en la tabla.

:botando duda resuelta.
:comunidad punto para el foro
por
#7178
siguiendo con el tema..............este local comercial he de considerarlo como un local o zona de riesgo especial...
Siendo como es un bazar, como es el caso, no sabria donde encuadrarlo en la anterior nombrada tabla 2.1 del DB-SI 1-4.
Se que cuando haga uno, podre hacer miles......pero en este primero....estoy frito...pero estoy descubriendo en vosotros un apollo de cojones....
Ojala llegue el dia en que me atreva a aconsejar.....se que todos me comprendeis porque pasasteis por donde yo ahora.
:amo
Avatar de Usuario
por
#7179
sultandelswing escribió:...este local comercial he de considerarlo como un local o zona de riesgo especial...

¿Por qué? ¿Hay un almacén en la actividad y después de calcular la densidad de carga de fuego te sale mayor de 425 MJ/m2?

P.D: es apoyo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro