Sanzar escribió:Hola a todos. Calculando la puesta a tierra de un centro de transformación integrado en edificio de otros usos para Iberdrola según método UNESA me encuentro con el siguiente problema.

Si utilizo una disposición rectangular para la tierra de protección, resulta practicamente imposible cumplir con la tensión de contacto admisible. Necesitaría unos valores de resistividad (y resistencia a tierra) imposibles de conseguir.

He leido que si se utiliza un mallazo electrosoldado la tensión de contacto admisible es igual a la de paso en el acceso y con ésta si que podría cumplir. ¿Esto es correcto? ¿Podría explicarmelo alguién?

Por otro lado, si utilizo una disposición longitudinal para la tierra de protección, Kc es 0. ¿No se calcula la tensión de contacto admisible?

Espero que podaís aclararme estos conceptos, gracias de antemano y un saludo.


Yo nunca lo he calculado según UNESA, así que no te puedo ayudar en ese aspecto.

Pero si te decides por colocar un mallazo electrosoldado cuyas dimensiones superen en 1 m el local, la tensión de contacto es despreciable y no hace falta que ni indiques el cálculo.

Saludos.
por
#74526
Muchas gracias por tu respuesta. Si el mallazo no supera las dimensiones del local pero las puertas y las rejillas no se ponen a tierra, ¿sería lo mismo? la tensión de contacto también sería despreciable, ¿verdad?
Bueno, de nuevo gracias por contestar.
por
#74628
Sanzar escribió:Muchas gracias por tu respuesta. Si el mallazo no supera las dimensiones del local pero las puertas y las rejillas no se ponen a tierra, ¿sería lo mismo? la tensión de contacto también sería despreciable, ¿verdad?
Bueno, de nuevo gracias por contestar.


Te diría que entonces tendrías que calcular la tensión de contacto, la idea es que a la distancia de 1m la tensión de contacto al tocar la pared del centro de transformación va a ser despreciable ya que para tocar estaría sobre el propio mallazo.

Ahora bien, sino colocas mallazo más allá de 1m, tendrías diferencias de potencial y tendrías que calcularlo y comprobar que cumples según el reglamento.

Saludos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro