Trámites ante la Administración, empresas suministradoras, etc.
por
#75220
Hola a tod@s.

Quiero hacer una pregunta relativa a las OCAS.

Para proyectos de instalaciones eléctricas en BT y para proyectos de aire comprimido (aparatos a presion), ¿cuales son los criterios que regulan la necesidad o no de presentar ante Industria el acta de revision de la OCA?

Gracias
por
#75221
joseantonlopez escribió:Hola a tod@s.

Quiero hacer una pregunta relativa a las OCAS.

Para proyectos de instalaciones eléctricas en BT y para proyectos de aire comprimido (aparatos a presion), ¿cuales son los criterios que regulan la necesidad o no de presentar ante Industria el acta de revision de la OCA?

Gracias


Para electricidad, tienes una ITC en el REBT, que te lo aclara: ITC-5
por
#75385
En el REBT te viene bastante claro cuando se ha de pasar una OCA. Así de memoria me vienen a la idea todos los que tienen de pasar:

Industrias>100 kW potencia instalada
Locales de pública Concurrencia: todos
Locales mojados>25 kW
Quirófanos: todos
ALumbrado exterior mayor de 5 kW
Piscinas con potencia mayor de 10 kW
Locales con riesgo de incendio, menos garajes de menos de 25 plazas

No se si están todos o me dejé alguno, pero lo mejor será que lo verifiques en el REBT para salir de dudas, que más vale leerlo del reglamento que fiarse de mi memoria un viernes tarde.

SAludos
Avatar de Usuario
por
#75417
Zachman escribió:En el REBT te viene bastante claro cuando se ha de pasar una OCA. Así de memoria me vienen a la idea todos los que tienen de pasar:

Industrias>100 kW potencia instalada
Locales de pública Concurrencia: todos
Locales mojados>25 kW
Quirófanos: todos
ALumbrado exterior mayor de 5 kW
Piscinas con potencia mayor de 10 kW
Locales con riesgo de incendio, menos garajes de menos de 25 plazas

No se si están todos o me dejé alguno, pero lo mejor será que lo verifiques en el REBT para salir de dudas, que más vale leerlo del reglamento que fiarse de mi memoria un viernes tarde.

SAludos


Pero que buena memoria, :yep ... :partiendo
Avatar de Usuario
por
#75436
Para aire comprimido, tienes la respuesta en la ITC-MIE-AP17.
por
#75809
Gracias a todos por vuestra ayuda. Ya he encontrado lo que buscaba.

Saludos
por
#75904
[/quote]

Pero que buena memoria, :yep ... :partiendo[/quote]

ufff, No creo que tenga tan buena memoria, creo más bien que es por las ofertas de precios que me pasaron unas OCAS hace poco y estuve repasando para ver cuánto cobraban por cada trabajo,jejeje
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro