Ruido aéreo, ruido de impacto, vibraciones, aislamiento, condiciones acústicas
por
#75576
Hola a todos.

He de diseñar una instalación de climatización para unas oficinas, de manera que para seleccionar rejillas de impulsión y retorno, el caudal de aire de éstas se relaciona con el ruido que emiten.

Ignorando el nivel de ruido máximo permitido en recintos cuyo uso es el de oficina, no puedo hacer la selección de rejillas.

¿ Podeis, por favor, indicarme el nivel de ruido que no se puede sobrepasar en un uso de oficina ?.

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#75588
rocjfl escribió:Hola a todos.

He de diseñar una instalación de climatización para unas oficinas, de manera que para seleccionar rejillas de impulsión y retorno, el caudal de aire de éstas se relaciona con el ruido que emiten.

Ignorando el nivel de ruido máximo permitido en recintos cuyo uso es el de oficina, no puedo hacer la selección de rejillas.

¿ Podeis, por favor, indicarme el nivel de ruido que no se puede sobrepasar en un uso de oficina ?.

Un saludo.


Entiendo que es en la Comunidad de Madrid...

Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid.

Para uso de oficinas el Leq no debe ser superior, ni por la noche ni por el día, a 45 dB(A).

Creo que con que no selecciones difusores grandes (caudal mayor a 300 m3/h) es muy difícil que superes los 45 dB (A).
por
#113974
es correcto
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro