rocjfl escribió:Hola a todos.
He de diseñar una instalación de climatización para unas oficinas, de manera que para seleccionar rejillas de impulsión y retorno, el caudal de aire de éstas se relaciona con el ruido que emiten.
Ignorando el nivel de ruido máximo permitido en recintos cuyo uso es el de oficina, no puedo hacer la selección de rejillas.
¿ Podeis, por favor, indicarme el nivel de ruido que no se puede sobrepasar en un uso de oficina ?.
Un saludo.
Entiendo que es en la Comunidad de Madrid...
Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid.
Para uso de oficinas el Leq no debe ser superior, ni por la noche ni por el día, a 45 dB(A).
Creo que con que no selecciones difusores grandes (caudal mayor a 300 m3/h) es muy difícil que superes los 45 dB (A).