POTENCIA MÁXIMA AIRE ACONDICIONADO VIVIENDA (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#76666
Según lo que indica el REBT para la ITC-BT-25 la potencia máxima permisible por circuito de AIRE ACONDICIONADO será de 5.750 W.

Sin embargo estoy proyectando una vivienda unifamiliar bastante grande que incluirá 4 máquinas de aire según detallo:

1- 11.400w.
2- 2.600w.
3- 3.750w.
4- 2.500w.

¿Que se suele hacer en estos casos para el correcto cumplimiento del reglamento?

Desde ya muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#76671
Pues poner varios circuitos C9 destinados a A.A. hasta hacer cumplir el REBT con sus correspondientes protecciones.


SALUDOS
Avatar de Usuario
por
#76674
Estoy de acuerdo, sin embargo la primer máquina supera ampliamente la potencia máxima...esto puede traer problemas con respecto al reglamento?
Avatar de Usuario
por
#76680
¿¿Eso no será potencia frigorifica??

Me parece mucha tela para una vivienda , por muy grande que sea.
Avatar de Usuario
por
#76682
gonzalomlz escribió:Estoy de acuerdo, sin embargo la primer máquina supera ampliamente la potencia máxima...esto puede traer problemas con respecto al reglamento?


No, será un circuito independiente más. Es inevitable que la máquina tenga esa potencia y el REBT en su artículo 23 y 24 permite excepciones cuando estas estén justificadas (como es el caso)y deberá quedar contemplado en tu proyecto la solución adoptada.
Avatar de Usuario
por
#76683
Lamento decirte que es potencia eléctrica...el ingenieró que se encarga de cliam está trabajando para reducir la potencia, pero por más que reduzca no llegará al máximo que permite el REBT. La razón de tal potencia es que el sistema de climatización lo ha seleccionado el cliente en contra de nuestra recomendación...por tanto no es tema de discusión a no ser que por culpa de esta potencia no podamos cumplir la norma...
Avatar de Usuario
por
#76688
roverman...estoy empezando a ver la luz...aunque los artículos mencionados hablan principalmente de las condiciones de seguridad..cuando en este caso estamos hablando de potencias máximas premisibles...es verdad que, y según mi entender, el espíritu de estos es dejar una puerta abierta a casos que no estén previstos en el reglamento..te parece correcto?
De esta forma deberé tomar las medidas de seguridad que correspondan y jusatificarlas debidamente en el proyecto....
Avatar de Usuario
por
#76690
Exacto :yep , esa es la misión principal del REBT, ARTICULO 1 debes cumplir las tres máximas de este artículo.
Avatar de Usuario
por
#76700
Un apotencia de 11500 W, que maquina es?, por curiosidad...
Un saludo
Avatar de Usuario
por
#76706
Seguramente una conducida para grandes superficies...no es descabellado.
Avatar de Usuario
por
#76709
Unidad autónoma de expansión directa ubicada en cubierta, con impulsión de aire conducido por el falso techo, con difusores lineales de largo alcance. Retorno de aire por el suelo del salón para evitar la estratificación de aire. Con freecooling y mando de control-termostatico.
Modelo: Lennox 28 FLHK o similar
Potencia frigorífica: 26,3 Kw
Potencia calorífica: 27 Kw
Avatar de Usuario
por
#76713
Ya lo dije, eso que tienes es un chalet y lo demás es tontería....menuda casa. :amo
Avatar de Usuario
por
#76714
Pues sí, y las cosas que no sabennn...jajaja
Avatar de Usuario
por
#77162
gonzalomlz escribió:Unidad autónoma de expansión directa ubicada en cubierta, con impulsión de aire conducido por el falso techo, con difusores lineales de largo alcance. Retorno de aire por el suelo del salón para evitar la estratificación de aire. Con freecooling y mando de control-termostatico.
Modelo: Lennox 28 FLHK o similar
Potencia frigorífica: 26,3 Kw
Potencia calorífica: 27 Kw

Ademas de esta maquina otras tres mas?? :shock:
Tu cliente no tiene una casa tiene una mansion.....o vive en una camara frigorifica....
Un saludo
Avatar de Usuario
por
#77171
A ver no te emociones que esa es la máquina más grande, gracias a Dios...
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 16 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro