Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#77173
Hola a todos.

En la Tabla 1.1 de la Sección 1 del CTE se establecen las superficies límites para los sectores de incendio según el uso.

Pero en el uso aparcamiento sólo limita los aparcamientos robotizados.

¿No hay límite para los aparacamientos "no robotizados"?

Muchas gracias.

:saludo
por
#77177
:nono2
Avatar de Usuario
por
#78223
No.

Tuve una discusión con un compañero ya que teníamos un aparcamiento no privado que lo quería considerar como local de pública concurrencia, pero en la definición de Pública concurrencia recoge:
"Las zonas de un establecimiento de pública concurrencia destinadas a usos subsidiarios, tales como oficinas, aparcamiento, alojamiento, etc. deben cumplir las condiciones relativas a su uso".
Con lo que siempre tendrá consideración de aparcamiento, y por lo tanto un único sector.