Me han pasado mi primer presupuesto y tengo que proteger una nave destinada a la reparación y almacenamiento de vehículos.

La planta sotano mide 638,04 m2 destinada al almacenamiento y la planta baja 847,60 m2 destinada a taller.

La nave es tipo A y me voy a regir por el RSCIEI. Mi primera duda llega cuando veo que los sitemas manuales de alarma me dice que la zona de produccion, montaje...reparación... tiene que ser superior a 1000 m2 ó que la zona de almacenamiento debe ser superior a 800m2.

Me estraña muchisiomo que no lleve pulsadores. ¿Estoy interpretando mal el reglamento?

Agradeceria una aclaración.
Avatar de Usuario
por
#77269
Dado que tienes que instalar detección automática, no es obligatorio que instales pulsadores. Aunque si recomendable.