- 09 May 2008, 15:37
#75375
Yo me vi en un problema similar. Te explico...
El problema era que cuando arrancaba un motor que movía un elevador, la corriente de arranque de pico era más alta de lo que permitía el inversor, por lo que saltaba las protecciones de éste y se caía el sistema. En tu caso podría ser algo parecido.
Decir, que un inversor de 1.500 W para un consumo con bomba, TV, iluminación y posiblemente frigorífico y otros consumos puede ser que se haya quedado algo corto de potencia.
Posible solución: ir con un téster e ir conectando los aparatos y ver las corrientes pico que se alcanzany con eso comprobar los datos del inversor. Asimismo, si puedes hacerlo, también te puedes conectar on-line al inversor (muchos lo permiten) y ver de este modo como va funcionando cuando se le aplican las cargas.
También puede ser que las baterías se hayan agotado completamente, por lo que tendrías que medir la capacidad que tienen actualmente mediante un densímetro y comprobar asimismo el voltaje que tienen.
Saludos, espero haberte ayudado un poco, aunque siempre hay que barajar varias opciones.
"Todos somos ignorantes, lo que sucede es que no todos ignoramos las mismas cosas."