Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#78167
Hola Compañeros,

En un Establecimiento de Pública concurrencia (Parador con valor historico) en el que es necesaria la instalación de Alumbrado de Evacuación y Ambiente o Antipático y en el que por estética, los propietarios no desean instalar luminarias de emergencias que impacten visualemente, puedo:

1-Utilizar luminarias "de emergencia" que no cumplan la Norma UNE-EN 60598-2-22, según el apartado 3.4 de la ITC-28 del REBT.

2-Utilizar una luminaria del alumbrado normal "que no es de emergencia y no cumple la anterior norma UNE citada" como función de emergencia instalando un sistema centralizado de emergencia (Baterías, Voltímetro, controlador, etc.)


Bajo que criterio se podría justificar lo anterior, o es inviable. (Debo perder el tiempo en hacer una memoria para justificar en Industria que el nivel de seguridad es equiparable a las ITC, segun el Art. 23 2b) del REBT.)

Conocéis algún fabricante de luminarias de emergencia que sea muy pero que muy pijo en la estética (Luminarias de forja, etc), que cumpla las Normas del REBT)


Gracias.
Avatar de Usuario
por
#78274
Si no quieren poner emergencias, que no se pongan un Parador pijo...

Les has comentado que tendrán que poner extintores y cosas de esas, de color rojo y tal.... lo mismo tampoco les mola...

Bueno, ahora en serio, si he visto luminarias de emergencia muy apañadas para sitios así, no se decirte fabricante pero seguro que hay solución.

En el caso de aprobechar una luminaria normal, supongo que tendría que estar alimentada por un sai o algo así.

chao.

edito: acabo de encotrar esto, a ver si te sirve, ponte en contacto con ellos y te darán soluciones.

http://www.daisalux.com/Daisalux/IndexS ... es_es.html
Última edición por germanot el 21 May 2008, 08:50, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#78291
MATAJARI escribió:Hola Compañeros,

En un Establecimiento de Pública concurrencia (Parador con valor historico) en el que es necesaria la instalación de Alumbrado de Evacuación y Ambiente o Antipático


Te fallo el subsconciente, quien te trae por la calle de la amargura....¿El Arquitecto?¿Los propietarios?
Avatar de Usuario
por
#78526
roverman escribió:
MATAJARI escribió:Hola Compañeros,

En un Establecimiento de Pública concurrencia (Parador con valor historico) en el que es necesaria la instalación de Alumbrado de Evacuación y Ambiente o Antipático


Te fallo el subsconciente, quien te trae por la calle de la amargura....¿El Arquitecto?¿Los propietarios?
:partiendo :partiendo

Daisa tiene emergencias escamoteables...
por
#78542
Si en la iluminación teneis tubos de fluorescencia, existen unos balastos electrónicos, que tienen un sistema de emergencia, vienen en un kit con el balasto, la batería y unos leds para indicar que la emergencia está OK. Nosotros los que hemos utilizado los fabrica TRIDONIC.ATCO. Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#78604
osca escribió:Si en la iluminación teneis tubos de fluorescencia, existen unos balastos electrónicos, que tienen un sistema de emergencia, vienen en un kit con el balasto, la batería y unos leds para indicar que la emergencia está OK. Nosotros los que hemos utilizado los fabrica TRIDONIC.ATCO. Un saludo.

OJO con los kits.
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... emergencia
Avatar de Usuario
por
#78625
bueno ya que esta planteada la pregunta una vez en el ctalogo de cierta casa de emergencia que no cito porque ha modificado dicho catalogo y ha retirado los productos ofrecina un downligt con kit de emergencia integrado sin necesidad de manipulación sólo necesitaba linea de tensión para carga baterías (no tenía por que ser el mismo circuito de donde se alimentaba e alumbrado normal) por lo cual decían que estaba homologado ¿¿??

¿sabeis de algún fabricante que tenga dichos productos (homologados se entiende)?

En los fabricantes de emergencias entiendo que no hagan luminarias normales con kit homologadas pues podrían perder negocio. Pero ¿las casas de luminarias normales que no tienen alumbrado de emergencia como Indalux ¿por que no explotan este nicho de mercado? la verdad no tiene nada que perder y mucho que ganar y hay ocasiones que situar varias luminarias normales con kit homolgados aunque salgan mas caro (pudiera ser) se pagaría co gusto co tal de no tener los horribles bloques. No entiendo no aprovechar esta cuota de mercado la verdad.
Avatar de Usuario
por
#78630
Disano tiene luminarias normales con emergencia.
por
#79474
Efectivamente, Disano - Fosnova suministra multitud de luminarias con cableado de emergencia incorporado, que están homologadas. Yo las he utilizado en varios proyectos y me han dado buen resultado.

Un saludo,