Hola a todos,
si dos naves tipo A tienen cada una una cubierta a dos aguas, entiendo que no es cubierta compartida.
Si prolongas el muro 1 m por encima de la cubierta, la estructura principal de la cubierta debes protegerla segun la tabla 2.2 del punto 4.1 del Anexo II. Si quieres utilizar el punto 4.2.5 debes de justificar que el fallo de la estructura de cubierta no comprometan la estabilidad de otras plantas inferiores o la sectorización de incendios implantada, entre otras cosas.
Las correas parece ser que no se deben de proteger segun una de las respuesta de Dña. Isolina reflejadas aqui
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?t=7875&start=30
Si se opta por hacer el muro cortafuegos de 1 metro de anchura, este debe de tener, al menos, la misma resistencia al fuego que el elemento compartimetador donde esta colocada. Esta resistencia sera EI o REI segun si tiene o no funcion portante. En naves tipo A con riesgo bajo EI 60 o REI 60.
Saludos[/url]