En el reglamento dice que si hay un “sistemas de hidrantes y de agua pulverizada [2] + [4]:
El caudal mínimo exigible será el necesario para la instalación del sistema que requiera el mayor caudal.
La reserva mínima exigible será la necesaria para la instalación del sistema que requiera la mayor reserva de agua. “
Pero si miramos la tabla adjunta nos dice que para estos sistemas:
Q = 0,5 QH + QAP/R = 0,5 RH + RAP
Si en lugar de mirar el reglamento, miramos la guía técnica del RSCI, nos encontramos que el texto dice:
“Sistemas de hidrantes y de agua pulverizada [2] + [4]:
El caudal mínimo exigible será el necesario para la instalación del sistema
que requiera el mayor caudal.
La reserva mínima exigible será la necesaria para la instalación del sistema que requiera la mayor reserva de agua.” Esto es igual que en el reglamento.
Pero si nos fijamos en la tabla adjunta nos dice cosas diferentes si entramos verticalmente por agua pulverizada y horizontalmente por hidrantes que si lo hacemos al revés.
Hidrante horizontal + Agua pulverizada vertical:
Q = 0,5 QH + QAP/R = 0,5 RH + RAP
Agua pulverizada horizontal + Hidrante vertical:
Q mayor/R mayor (una instal.)
En estos casos, ¿Qué se suele hacer? La l´gica me dice lo más desfavorable, pero parece que lo que quieren decir es lo de:
Q mayor/R mayor (una instal.)
¿Qué opinais?
Un saludo, Joseba.