Hola a todos.

Me ha surgido una duda acerca de las salas donde se alojan los grupos de presión de la instalación de fontanería.

¿Se considera esta sala como sala de máquinas?
¿Qué ventilación necesita (por la parte superior e inferior, sólo por la superior vale...)?
¿Qué normativa se le debe aplicar para ver estos aspectos?

Gracias.
Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#8207
En mi opinión no es una sala de máquinas.
El planteamiento que seguiría para la ventilación es el que indica el DB-HS3, que en su ámbito de aplicación dice que "para locales de otros tipos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe verificarse mediante un tratamiento específico adoptando criterios análogos a los que caracterizan las condiciones establecidas en esta sección."
Cuando habla de locales, se refiere a recintos interiores, como es tu caso. Es decir, sigue la estructura general del DB-HS3 (cuantificación de exigencias, diseño, etc.) y toma valores o directrices de recomendaciones, valores contrastados y sancionados por la práctica, etc.