Hola a todos.

He buscado en el foro pero no lo he encontrado..... :?

Cuantas ren/h son necesarias para ventilar un vestíbulo de independencia de un garaje? Y normativa que lo estipula.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#82097
Hola, sino me equivoco la ventilacion de un vestibulo de independencia de unas escaleras especialmente protegida ha de cumplir las mismas caracteristicas de ventilacion que las escaleras a las que sirve, SI A "Esclaeras protegidas" punto 4.

Como la funcion principal del vestibulo es la de circulación entre dos o mas zonas con el fin de aportar una mayor garantia de compartimentación contra incendios, yo suelo conectar, si es ventilacion mecanica, esta a la del garaje para que cuando funcione una lo haga la otra.

Si alguien piensa otra cosa, ruego lo comunique.

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#82103
fali escribió:Como la funcion principal del vestibulo es la de circulación entre dos o mas zonas con el fin de aportar una mayor garantia de compartimentación contra incendios, yo suelo conectar, si es ventilacion mecanica, esta a la del garaje para que cuando funcione una lo haga la otra.


:shock: :shock:

La única forma de proporcionar aire de forma mecánica a un vestíbulo de independencia para una escalera especialmente protegida, es mediante sobrepresión. Este sistema es EXCLUSIVO para el vestíbulo, luego no puede ser compartido por el garaje :nono2

Por otro lado, ¿conectar ambas ventilaciones? :shock: :nono2
Avatar de Usuario
por
#82108
No, perdona unomas, quizas no me he explicado.
Lo que yo quiero decir es que se utilicen los conductos segun se definen en la SI A para escaleras protegidas y que los conecte al sistema de encendido, no a los propios conductos del garaje. Este tendra su propio ventilador.

No se si me explico?
Avatar de Usuario
por
#82178
GeorgeLopez escribió:Hola a todos.

He buscado en el foro pero no lo he encontrado..... :?

Cuantas ren/h son necesarias para ventilar un vestíbulo de independencia de un garaje? Y normativa que lo estipula.

Saludos

Se deben ventilar siguiendo los mismos criterios que las escaleras protegidas.Mira la definicion de éstas en el anejo del DB-SI.
Un saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro