Hola a todos,
He realiazado el proyecto eléctrico de una clínica dental que está situada en los bajos de un edificio que es bastante antiguo. Por tanto este edificio no tiene linea de tierra.
Nuestra solución ha sido bajar al sótano, clavar una picas como se ha podido y hacer la linea de tierra así hasta el Cuadro General. La sorpresa ha sido cuando el instalador a tomado la medida del tierra y da 317 Ohms
Mi pregunta es: Que soleis hacer en estos casos ? Creo que poner mas picas no va a mejorar mucho la resistencia porque donde las podemos clavar tenemos debajo hormigón de la cimentación del edificio.
A lo mejor para muchos es una pregunta tonta pero es que es la primera vez que me lo encuentro y no se que se suele hacer en estos casos
Gracias a todos de antemano y un saludo.
PD: La sensibiladad de los diferenciales es de 30mA