Tengo que dimensionar para saneaimento un bajante de un edificio de 3 plantas con 4 inodors por planta. Mirando el CTE he visto que:

El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste.

¿como se interpreta esta tabla?, me sale que el bajante es de 90mm y no puede ser ya que cada inodoro es 100mm.
Considerando 4 Ud por inodoro salen en total 48 UD y por ramal 16 UD.
Como dimensiono el ramal a la bajante y la propia bajante?
Avatar de Usuario
por
#8449
Si hay un inodoro, el diámetro mínimo es 100, y todos los siguientes como mínimo 100.
Por supuesto para bajantes, ramales, colectores..mínimo 100 con un sólo inodoro.

Saudos