Hola a todos.

Tengo una urbanizacion privada en la que debo diseñar el alumbrado exterior para la zona de jardines. Bajo dicha urbanización de viviendas unifamiliares existe un sotano que corresponde al garaje. Hay algunas calles por las que me encuentro que no puedo enterrar los circuitos de alumbrado teniendo que pasarlos por el techo del sotano. Toda la instalacion es privada pero cumpliria reglamento?
Avatar de Usuario
por
#8871
Si lo que hagas por el garaje cumple con la clasificación de zonas que hayas hecho, si que vale.
por
#8888
Muchas gracias Mazinger. Tengo desclasificada la zona alta del sotano por lo que podria hacerlo sin problemas.
por
#8891
virtri escribió:Tengo desclasificada la zona alta del sotano por lo que podria hacerlo sin problemas.


Tambien lo tienes desclasificado respecto a LPC?
por
#8917
LPC? No se a que te refieres exactamente.
por
#8927
Tienes clasificado el garaje como Local de Pública Concurrencia? porque si es así ese tramo de instalación tendrá que cumplir con la ITC-BT 28.
por
#9104
SI, GRACIAS, SERA DE PUBLICA CONCURRENCIA PUES EL GARAJE ES PARA 100 VEHICULOS