#9005
Hola,

estoy haciendo un proyecto de BT para una panaderia y tengo varias maquinas que no se si son consideradas motores o no. La duda surge a la hora de multiplicar cada linea por 1,25 o no multiplicarla si no son consideradas motores.
Las maquinas que tengo son:
Fermentadora 1kW
Horno a conveccion 5 kW
Camara a -20C de 4kW
Nevera de 1kW
A/A de 3480 W

Han caido varios proyectos de compañeros en mis manos y unos los consideran motores y otros no.
Gracias por la ayuda.
Avatar de Usuario
por
#9008
Por multiplicar que no quede. Multiplica todos por 1,25 y así te curas en salud.

Que entonces es mucha potencia? pues aplícale un factor de simultaneidad más bajo.

Saludos!
Avatar de Usuario
por
#9017
Un hombre si conocer las máquinas, se puede entender como motores, aquellas de las que puedas esperar una fuerte corriente de arranque. ejn ese caso pues 1,25 a la mayor o a las dos mayores si no van a arrancar simultaneamente todas, De hecho el 1,25 no es por sobrecarga si no para que no hay una bajada de tensión ene le momento del arranque.
Avatar de Usuario
por
#9026
Yo los consideraría como motores excepto el horno de convección(que supongo que son resistencias) y la fermentadora(que no se qué es).
La cámara, la nevera y el A/A llevan motores->·1.25
:brindis
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro