Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#93053
Hola, me han pasado un presupuesto de una instalación de ACS y para la recirculación usan una bomba doble.

No existen bombas gemelas para distribución de ACS, porque la bomba que está parada es un posible foco de legionela.

He estado revisando el real decreto 865/2003 de 4 de julio pero no veo que esté prohibido.

¿Alguien me puede decir donde puedo encontrar esto?
Avatar de Usuario
por
#93108
Eso se soluciona con una maniobra en alternancia.... :saludo