colocacion de sist. manual de alarma de incendio. El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#927
Hola a todos, mi pregunta es la siguiente:

Para un proyecto de actividad industrila, se exige la colocacion de sistema manual de alarma contra incendio.

Según el RD 1942, los pulsadores de alarma se colocaran de modo que desde cualquie punto hasta alcanzar el pulsador, no se superen los 25 m.

Se puede colocar solo uno?? o existe un minimo superior??
En el caso de existir una entreplanta con una oficina y el aseo, aunque no se supere la distancia de 25 m, al estar a otra altura, se le exige pulsador en la entreplanta.


Gracias.
Avatar de Usuario
por
#930
Si cumples la distancia y es preceptivo instalarlo, pues será sólo uno.
Avatar de Usuario
por
#937
Hola.
Yo acostumbro a poner un pulsador en cada salida (o entrada) al sector, independientemente de las distancias. Aunque, como te dice antonio, si cumples con las distancias desde la entreplanta, no es necesario poner más.

Siempre y cuándo, esa entreplanta no sea un sector de incendios independiente, porque entonces, ojo con lo que pone el RSCIEI:
RSCIEI-Anexo III. Artículo 4 escribió:4.2 Cuando sea requerida la instalación de un sistema manual de alarma de incendio, se situará, en todo caso, un
pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio
, y la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta
alcanzar un pulsador no debe superar los 25 m.
por
#960
Muchas gracias por las respuestas,ya lo tengo claro.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro