Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#96573
Hola CHARLIE,

releido el reglamento, creo que los combustibles que nombran en el punto 8 del Anexo II del RSCIEI, estan relacionados con la clase de fuego que producen, no con la clasificación que hace el APQ.
Por tanto cuando habla de combustibles de clase B, se refiere a combustibles que pueden crear un fuego de clase B, lease liquidos y solidos facilmente licuables.
Por lo tanto CHARLIE, interpreto que si tienes mas de 2.000 litros de liquido combustible que pueda producir un fuego de clase B, debes de poner 2 extintores de 50 Kg de polvo BC o ABC, mas lo que te diga el APQ, que en este caso al tener, el aceite, un punto de inflamacion superior a 150ºC no hace falta hacer nada mas.

Saludos