He estado hablando con la casa comercial y ciertamente señalan que en un edificio con pararrayos para una protección total se recomienda poner uno de tipo 1 que aguanta hasta 100 KA y luego en los cuadros secundarios uno de 40KA.
Si se pone únicamente una de 40 KA en el cuadro secundario, ante un impacto directo de rayo posiblemente se queme porque supera dicha sobretensión, no obstante me comenta que ya es una protección buena para el resto de sobretensiones transitorias pero no completa por ese motivo.
Claro la normativa especifica que hay que proteger los puntos pero que yo recuerde no especifica hasta que nivel, con lo cual quedará a nuestro criterio poner uno o los dos creo yo. De todas maneras repasaré la normativa y en especial las guía técnicas por si me dejo algo.
Por cierto en Catalunya son obligatorias tambien las protecciones permanentes por ello han elementos combinados para ambas sobretensiones.
Seguimos en ello.....