fali escribió:Es decir, que aparte de tu ventana, debes de poner una extraccion de la cocina, tambien esta diferente a la de la campana?
Correcto, dices que no lo encuentras en la norma, mirate el punto 3.1.1.1 dice " Las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilación que puede ser hibrida o mecanica.
En el subpunto a) " El aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los dormitorios y las salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, LAS COCINAS, y los cuartos de baño deben disponer de aberturas de extracción, y las particiones situadas entre los locales con admision y los locales con extracción deben disponer de aberturas de paso.
Este es el punto que indica el diseño de la ventilación de la vivienda, además en el punto 3.1.1.3 nos dice " Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecanica para los vapores y los contaminantes de la cocción"
En el punto anterior 3.1.1.2 nos indica que " las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar deben disponer de un sistema complementari de ventilación natural. Para ello debe disponerse una ventana exterior practicable o una puerta exterior"
Con esto queda justificado la ventilacion de la vivienda, la de extracción de cocinas, y la ventana o puerta.
Un saludo