Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#97805
Hola, tengo una duda con respecto a la velocidad ideal de distribución de ACS en un edificio multifamiliar para que no metan ruido en el interior de las viviendas.

Me he mantenido en todas las viviendas en 1 m/s aproximadamente, dentro del rango que marca el HS4.

¿alguna recomendación?
Avatar de Usuario
por
#97813
Lo mas conveniente es de 1 a 2 m/s, es el rango mas comun
Avatar de Usuario
por
#98031
La recomendación que te doy yo es la siguiente tanto para agua caliente como para fria:

Tubo de alimentación : 2 m/s
Montantes : 1,5 m/s
Interior de viviendas : < 1 m/s
por
#98174
Muchas gracias. :brindis