Kirium escribió:En una nave que llevo la dirección, han hecho un pavimento de hormigón pulido pero ha quedado irregular. El aspecto es bueno, pero moviendo por la nave un regla de 3 m salen por doquier diferencias de 1 cm o más, y en alguna zona incluso 2 cm.
El promotor no está satisfecho y el constructor dice que estas diferencias son lo "normal".
¿Alguien sabe la tolerancia habitual en estos trabajos? ¿Existe algun sitio donde se pueda consultar la calidad de una unidad de obra?
Aquí en España funciona mucho las prescripciones con la tolerancia +-5mm en regle de 3 metros.
La verdad que este tipo de medición es muy ambigua ya que dependiendo de la persona que mida, e incluso a una misma persona le pueden salir resultados diferentes de un día a otro. Normalmente el aplicador tiene un olfato especial para poner el regle en los puntos de su conveniencia.
Por otra parte es complicado determinar si se produce una falta de planimetría, que porcentaje de pavimento incumple esa norma (no podemos hacer picar a un aplicador una solera de 1000m2 porque tengamos en dos puntos +- 6 mm en regle de tres m.)
así que lo mejor es asegurarse con la nomenclatura americana de números F. Que miden la planimetría y desnivel (cosa que con el regle no se aprecia)