oscarhm escribió:Gracias koko,
No veo por eso lo del punto intermedio entre A y B.
Me puedes echar una mano en el cálculo.
Los datos que tengo son los siguientes:
Masa de agua a eliminar: 78,15 kg/h
Condiciones interiores: 28ºc 65%
Caudal de aire de la deshumectadora: 18000 m3/h
Gracias y saludos,
Hola, así mirando el piscrométrico por encima tendríamos lo siguiente:
- Punto de entrada aire A = 28ºC, 65%, 15,5 g agua/kg aire, Entalpía 68,15 kJ/kg aire
- Punto evaporador B = 2ºC, 100%, 4,35 g agua/kg aire, Entalpía 12,98 kJ/kg aire
- Punto de salida aire C = ??
Para hallar el punto de salida de aire tenemos que tener en cuenta el caudal de aire a mover y la humedad a extraer del aire:
18.000 m3/h 1,15 kg/m3 (densidad a 28ºC, 65%) = 20.700 kg/h
La ecuación que nos da la humedad del punto C es:
20.700 x (15,5 - Wc) = 78.150 g agua
Wc = 11,72 g agua /kg aire
El punto C estará en la línea recta que une A y B, colo que situando en el eje de ordenadas la humedad Wc = 11,72, tenemos el resto de variables:
Punto C = 17ºC, 93% HR, 11,72 g agua/kg aire, Entalpía 45,64 kJ/kg aire
La potencia de la batería será de aproximadamente:
P = (20.700/3600) x (68,15-45,64) = 129 kW
Esta potencia es teniendo en cuenta que el ambiente está a 28ºC y 65% y que la Tª de evaporación es de 2ºC. Si estos datos varían, puede cambiar algo el valor. Mira siempre las condiciones en las que indica la potencia el catálogo del fabricante.
Espero haber ayudado.
Un saludo.