Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#99748
Hola a todos,
estoy con un proyecto de Actividad en industria que tiene el establecimiento al aire libre excepto una zona bajo cubierto y las oficinas. Su superficie es aprox. 1800 m2.
Existe una nave a un lado, por ello no sé exactamente como clasificar el establecimiento si tipo C o D.
¿que opinais?, ¿me podeis resolver esta duda?
Gracias y :saludo
Avatar de Usuario
por
#99870
yo optaria por el tipo D, se ajusta a tu descripcion al tener este carencia de fachadas en algunos cerramientos.
Avatar de Usuario
por
#99964
Hola luma,

un pequeño croquis no vendria mal.

Saludos
por
#100213
Franele escribió:Hola luma,

un pequeño croquis no vendria mal.

Saludos


El establecimiento es cuadrado y está perimetralmente cerrado mediante bloque de hormigón hasta una altura de aprox. 3 mts por los 4 lados, pero en uno de ellos existe una nave contigüa. Por el interior del recinto existen zonas cubiertas con uralita o similar y otra zona de oficinas.