deteccion incendios parking hotel (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#102900
Pues nosotros llevamos unas cuantas instalaciones de detección en las que en proyecto viene el tubo de acero.

El cable si que no he visto uno solo que ponga resistente al fuego, solo L.H.

¿Qué piensan sobre el caso que no haya un concenso en que tipo de cable y tubo utilizar?

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#102957
ITC 29 del REBT: El tubo ha de ser de resistencia al impacto grado 4, la mayoría de tubo de plástico es grado 3, que es el mínimo par tubo al aire en instalaciones normales.
por
#102964
En principio, los garajes figuran en la ITC-BT-29 como ejemplo de emplazamientos peligrosos Clase I. Estamos hablando, por tanto, de una instalación en lo que se denomina un local con riesgo de incendio o explosión. Ahora bien, es posible realizar un estudio al respecto con el objeto de determinar si podemos distinguir zonas en las que exista o no una atmósfera explosiva, usando para ello la norma UNE-EN 60079-10.
De este modo, se podrá determinar un volumen o zona peligrosa y otra zona que quedará "desclasificada": en la primera, la instalación deberá cumplir las condiciones que se establecen en la ITC-BT-29; mientras que en la segunda, la instalación será convencional. Para conseguir determinar el volumen o zona peligrosa en el emplazamiento es fundamental tener en cuenta la ventilación existente: tipo (natural o forzada), disponibilidad, cuantía, etc. Grosso modo, y de forma genérica, una buena ventilación hará que la zona peligrosa sea menor, con lo que sería posible evitar el empleo de elementos con características concretas para atmósferas explosivas, verbigracia, dispositivos antideflagrantes, tubo de acero, etc., lo cual, sin duda, abaratará la instalación.

Por otro lado, en cuanto a cable resistente al fuego AS+ para contra incendios, hay quien lo considera bajo el punto de vista del REBT

http://www.voltimum.es/news/1327/infopr ... 0S.L..html

y hay quien considera que el rebt no tiene competencias en pci
por
#102973
Mim escribió:y hay quien considera que el rebt no tiene competencias en pci


Es el propio REBT el que considera que no se debe aplicar en detección y alarma de incendios por tener reglamentación específica:

REBT artículo 2 punto 4:

""Se excluyen de la aplicación de este Reglamento las instalaciones y equipos de uso exclusivo en minas, material de tracción, automóviles, navíos, aeronaves, sistemas de comunicación, y los usos militares y demás instalaciones y equipos que estuvieran sujetos a reglamentación específica.""

y como bien sabes la instalación de detección y alarma de incendio está regulada por el RIPCI y la norma UNE 23007 14.

En esta norma se indican los circuitos que deben estar protegidos contra el fuego:

""A.6.11.3 Protección contra el fuego. Los cables que necesiten funcionar durante más de 1 min después de detectado un incendio deberán ser capaces de resistir los efectos del fuego durante un mínimo de 30 min o estar ignifugados para resistir durante dicho tiempo. Tales cables pueden incluir:
– interconexiones entre un equipo de señalización y control y los timbres/sirenas;
– interconexiones entre un equipo de señalización y control y cada uno de los equipos de alimentación por separado;
– interconexiones entre partes separadas del equipo de control y señalización;
– interconexiones entre un equipo de señalización y control principal y cada uno de los paneles repetidores de señales;
– interconexiones entre un equipo de señalización y control principal y cada uno de los paneles repetidores de control;
– todo cable que se pueda precisar para operar después de un tiempo para la investigación del fuego.""

saludos
por
#102994
Tienes razón, y ahora entramos en lo de ¿qué cables necesitan funcionar mas de 1min?

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#103019
Por lo que se ha comentado, bastante interesante por cieto, hay tubos de plástico que llegan a resistencia a la compresión 9.

Respecto al tubo y cable del sistema de detección, sólo comentar una cosa, la detección por CO no tiene nada que ver con ningún incendio, simplemente activará la ventilación cuando exista cierta contentración de CO, ¿para qué queremos la resistencia al fuego?

Por lo que respecta al sistema de detección contra incendios, después del resumen de Tama58 creo que hay poco más que decir.

:comunidad
Avatar de Usuario
por
#103027
Bekenise escribió:Por lo que se ha comentado, bastante interesante por cieto, hay tubos de plástico que llegan a resistencia a la compresión 9.


¿Compresión 9? En las normas UNE EN 50086 y 61386 la compresión solo llega hasta 5 que son 4000N (y eso no hay tubo de plástico que lo resista). ¿No querrás decir IK 9, resistencia a impacto de 10 julios?

Respecto al tubo y cable del sistema de detección, sólo comentar una cosa, la detección por CO no tiene nada que ver con ningún incendio, simplemente activará la ventilación cuando exista cierta contentración de CO, ¿para qué queremos la resistencia al fuego?


Porque la ITC 28 habla de "servicios de seguridad" sin especificar si son de incendios o no.
por
#103028
Volvemos al REBT? :mrgreen:


Un saludo
Avatar de Usuario
por
#103054
Mim escribió:Volvemos al REBT? :mrgreen:


Sip, :yep
¿Dónde metes si no a los detectores de monóxido?
por
#103057
Si, eso son de seguridad, pero también afecta a los de pci?

Un saludo
por
#103328
El tubo que se suele colocar, es tubo de pvc rigido. El tubo acerado solo se emplea cuando la tubería sube desde el suelo hasta el techo, por lo de la protección mecánica contra impactos. El cableado de las instalaciones contra incendios ha de ser de tipo "AS" resistente al fuego y si no me equivoco, si no asi que alguien me corrija.
por
#103345
Si es resistente al fuego, tiene que ser AS+, el AS no lo es.

Un saludo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro