- 04 Feb 2016, 21:17
#354510
Hola,
Por dar mi opinión, todo dependerá del número total de luminarias y de la potencia que consuma cada una. Puedes prever varios circuitos para alimentar estas luminarias con el fin de que si ocurre cualquier cortocircuito o contacto indirecto no se desconecten todas las luminarias sino una parte de la instalación. Esto es a juicio del proyectista, a mayor número de circuitos, mayor seguridad pero más cara la instalación. Es decir, dependiendo del número total de luminarias, puedes tomar, por ejemplo, entorno a 500 W por circuito, cada uno de ellos protegido con un magnetotérmico, y varios circuitos con su diferencial correspondiente... Así mismo, cuantos más diferenciales pongas con su magnetotérmicos mejor, pero, tienes que buscar un equilibrio. Cada circuito tendrá sus llaves de apagado y encendido correspondientes.
Un saludo