Hola haciendo un projecto me han surgido un problema:

PoTENCIal rela: 24067W
Potencia calculo: 28540 (sobre dimensionada)

para cojer el ICP correcto que potencia cojo, porque si cojo la real seria un ICP 40A: pero la potencia maxima son 24978, entonces me saltaria no? ya que la potencia sobre dimensionada es major.

alguna ayuda me iria bien

gracias de antemano!!
Avatar de Usuario
por
#163353
Dependerá de que esa potencia sea de un solo receptor, o muy distribuida.

Cuando es un solo receptor, la punta de intensidad de cualquier arranque o encendido, te obliga a sobredimensionar el ICP de proteccíón, para que no te salte al conectar potencia.

Mientras que si esa potencia es la suma de un monton de receptores, no has de preocuparte, porque difícilmente se encenderán todos a la vez, y el coeficiente de simultaneidad te ayudará a conciliarlo todo.
por
#163419
Para más de 15 kW el control de potencia es por maxímetro. No se instala ICP.

Reglamento Unificado de Puntos de Medida, publicado mediante R.D. 1110/2007.

Saludos.