Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
por
#356258
Estoy calculando una nave industrial con el progama "Nuevo Metal 3D", versión 2014, y hasta ahora todas las había calculado con los pilares perfectamente empotrados en la cimentación. Para poder reducir un poco las dimensiones de las zapatas, he hecho un cálculo considerando un coeficiente de empotramiento en origen y en el plano del pórtico de 0,3 (casi articulada), tomando el "truco" que da p72riqur en este post: Trucos del cálculo de estructuras con CYPE
Como cabía esperar las zapatas han reducido su tamaño, pero mi duda viene al recalcular las placas para que se correspondan con dicho coeficiente de empotramiento adoptado. Calculo las placas de anclaje tanto con la opción "uniones" como con la opción específica para placas de anclaje, y me aparece todo el contorno del pilar soldado a la placa de anclaje y con cartelas, y esto no creo que se corresponda con una unión parcialmente articulada. El único cambio que me hace el programa es reducirme la longitud y el número de los pernos, parece que tiene en cuenta que la transmisión de esfuerzos a la zapata es menor, pero no me dimensiona la "causa" es decir, la propia unión parcialmente artículada. ¿Que opiniones teneis sobre lo que me sucede?

Muchas gracias a todos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados