- 06 Feb 2009, 18:59
#142265
En este tipo de instalaciones (Mercados, centros comerciales) donde se necesita climatizar todo pero que cada uno cargue con lo suyo se suel instalar un circuito de agua primaria mediante bomba de calor aire-agua, mantenido ese circuito a una temperatura dada (diferente en invierno que en verano), y cada puesto o tienda se instala su bomba de calor agua-aire o agua-agua, siendo su medio de intercambio el agua del circuito primario.
La temperatura del agua del circuito primario (impulsión) no es la necesaria para climatizar, es decir, no es a 7ºC, con lo cual yo le instalaría un fan coil y listos, sino que es a una temperatura de unos 25ºC. Lo mismo pasaría en calefacción.
El objetivo es:
- Aun suministrando agua preclimatizada (y eso tiene un coste), el gasto importanto lo haga cada uno según sus necesidades.
- Que si uno pide frio y otro calor, el sistema se vea compensado.
- Que estéticamente no se vea nada, es decir que el evaporador/condensador "exterior" no esté encima de cada puesto.