Buenas tardes,
Estoy realizando el cálculo hidraúlico de un suelo radiante, el cual se realizará con tubería de PEX-Eval de diámetro 20x1,9 mm.
Por ejemplo para el circuito de cocina el cual tiene un caudal de 124,52 l/h (0.034 l/s) y según el ábaco de Wirsbo-evalPEX, obtengo una velocidad de 0,20 m/s y una pérdida de carga de 0,03 kpa/m o lo que es lo mismo 0,003 m.c.a/m. Mi duda es si la velocidad es o no correcta ya que no se encuentra entre la definida en DB-HS4 (0,5 y 3,5 m/s) para tuberias plasticas.
Con tubería de diámetro 14x2 mm obtendría una velocidad de 0,5 m/s, pero por otro lado tendría una pérdida de carga ligeramente superior a 0,3 kpa/m > 0,2 kpa/m recomendados.
Yo en principio no veo problemas a la opción y los resultados obtenidos con tubería de diámetro 20 mm, ¿Qué opináis vosotros??