Muy buenas,

Un CPD, con 3 climatizadores de precision, expansión directa aire-aire partidos. Potencia total instalada 150kW.

Segun IT 1.3.4.1.2., ¿se considera el CPD como SALA DE MAQUINAS?

Por una parte, cabria pensar que se trata de equipos autonomos de cualquier potencia y por tanto no procederia.

Pero, por otra parte, leyendo el documento de Comentarios al RITE, excluye solo a los equipos con fluido portador aire o agua (no dice nada de refrigerante).

Además te remite a la tabla 2.1 del DB-SI, donde se define las Salas de unidades de tratamiento de aire, climatizacion ventiladores como Sala de Maquinas con riesgo bajo en todo caso.

¿como lo veis compañeros? Esto es lio. :cabezazo

Saludos,

El Conde
Avatar de Usuario
por
#93623
Hola,

Por un lado, la nueva revision al DB-SI ha eliminado la referencia a UTAs, climatizadores, etc, remitiendo ahora al RITE.

Por otro, en el RITE dice claramente que no tienen considerancion de salas de maquinas:....[] equipos autonomos de climatizacion de cualquier potencia[]...

Asi q entiendo que NO

Salu2